看板 home-sale
https://i.imgur.com/saH06h1.jpeg
請問系統櫃踢腳板和電視櫃桌上延伸出來的插座 是專門找水電工來接線安裝 還是木工或系統櫃師傅就會直接延線安裝了? 說是用2mm白扁線 這樣是否沒有接地線? 如果餐櫃區一個插座延伸三個出來櫃體上 未來不會同時使用電器,例如使用微波爐就不再同時使用電鍋 這樣安全嗎? 不知道能不能貼這裡 不行會刪除 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.99.180 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/home-sale/M.1726684307.A.0AD.html
ceca: 都會,餐廳電器最好電線粗一點09/19 02:36
venusscar: Ceca大 木工跟我說都用2mm白扁線 我有點害怕不知道行09/19 02:43
venusscar: 不行09/19 02:43
ceca: 你叫他換粗一點,其實不行就是跳電或是燒壞09/19 02:45
Chricey: 魚油功效 09/19 02:45
ceca: 不過一般要同時開一堆電器才會09/19 02:45
ceca: 你不要抓狂同時開三台以上應該還好09/19 02:46
venusscar: 燒壞是失火嗎………………超怕09/19 03:10
Chricey: GABA 09/19 03:10
venusscar: 不會同時開其他電器,就是只用一種電器而已,因為他跟09/19 03:11
venusscar: 我說只有2mm白扁線,然後跟我說不要同時使用其他電器就09/19 03:11
venusscar: 可以,那個區域是獨立的迴路。09/19 03:11
Kroner: GABA 09/19 03:11
venusscar: 一般來說牆壁裡面那個插座線是不是也是2mm?09/19 03:12
michael81420: 線的問題水電負責 開關安裝通常簡單的換到櫃子上 系09/19 04:17
michael81420: 統櫃安裝師傅也會用09/19 04:17
Chricey: 馬卡 09/19 04:17
michael81420: 線的粗細代表線能承受的電流大小 2mm就如ceca說的使09/19 04:17
michael81420: 用上要注意一點 想換要整條連牆壁內的線都換掉 有可09/19 04:17
michael81420: 能會比較麻煩09/19 04:17
Chricey: 益生菌 推薦 09/19 04:17
icemaydays: 2mm也有分,是單心銅,還是絞線還是花線09/19 04:49
l98: 都有,怕的話自己找水電來拉線09/19 05:49
Anyotw: 水電看到要開洞會叫你找木工09/19 06:04
Chricey: 苦瓜胜肽 09/19 06:04
Verstappen: 系統櫃會簡單的接線延伸插座,但我比較在意用電安全09/19 07:08
Verstappen: ,所以是先請水電來拉電延伸之後,才叫系統櫃進場09/19 07:08
biml: 擔心的話就在系統櫃進場前請水電幫你把那區域拉獨立迴路 09/19 07:17
Chricey: uc2 09/19 07:17
biml: 我是廚房電器櫃拉8平方的獨立迴路給電鍋、微波爐、氣炸鍋使09/19 07:20
biml: 用09/19 07:20
kiyoshi520: 若櫃子還沒做,就叫師傅用跟牆壁一樣粗的就好。09/19 07:30
Chricey: gaba是什麼 09/19 07:30
kiyoshi520: 房子完工後要再拉獨立迴路會有點麻煩吧,09/19 07:33
kiyoshi520: 這工程量有點大。09/19 07:33
kiyoshi520: 除非你都走明線而總開關也有多的空間09/19 07:35
Kroner: 苦瓜胜肽的功效 09/19 07:35
marques: 2mm可以了,線徑是跟nfb匹配的,一般都15-20a,線在粗其09/19 07:59
marques: 實沒什麼意義我覺得09/19 07:59
howow: 真的不是我啦09/19 08:33
Kroner: 精胺酸副作用 09/19 08:33
aal: 法規是要水電接 但是實務面都是木工直接用白扁線09/19 08:46
stefanie7515: 水電09/19 08:58
frank111: 整間裝潢的時候,木工和水電會互相配合09/19 09:02
Kroner: 維生素d 09/19 09:02
frank111: 單只有木工施做的話就是白扁線簡單拉一下09/19 09:03
frank111: 廚房可以的話就拉專線,不行就不要同時用電器,線逕有09/19 09:04
frank111: 2.0以上不會燒,跳無熔絲開關而已09/19 09:05
zzz50126: 餐櫃區要看是不是牆壁裡就是5.5平方的 如果是就一樣5.509/19 09:06
zzz50126: 出來 電視櫃一般都是2.0的線 你也只能2.0出來09/19 09:06
frank111: 其實110伏特的專線,也還是用2.0的線,只是專用迴路09/19 09:08
dakkk: 系統櫃師傅就會拉了09/19 09:08
frank111: 拉220V的電才會用到5.5的線09/19 09:08
zzz50126: 2.0可以承受18安培 你如果超過然後nfb還配20安以上才有09/19 09:09
zzz50126: 可能燒毀 不然就是挑nfb而已 安全啦 09/19 09:09
zzz50126: 我看2間廚房都是5.5的欸 原來有人接2.0?09/19 09:10
frank111: 110V的線還是只接15A的開關,用5.5的線沒意義09/19 09:11
zzz50126: http://i.imgur.com/lpwtZWZ.jpg09/19 09:11
zzz50126: 會長這樣 然後接線是用鎖的 不像一般用插的09/19 09:12
frank111: 我說的開關就是你說的NFB09/19 09:12
dakkk: 專迴不會特別拉出來了吧 用原廠設置09/19 09:14
zzz50126: 然後地線建議還是要補 除非老房子沒地線 差1根線而已 只09/19 09:14
zzz50126: 是兩個(白扁線、地線)可能要拿束帶綁起來 未來電器漏電09/19 09:14
zzz50126: 才不會被電到 例如電鍋微波爐就很常有09/19 09:14
各位!剛剛測試了所有插座 建商設置的餐廳區插座居然跟房間插座同迴路 都是15A...... 我還在電箱上面標示的一個一個試 以為餐廳插座那個20A居然是廚房流理台的 所以目前餐櫃區所有插座我應該就是放棄不插微波爐那些電器了 這叫水電工專門來拉好像有點麻煩 我就把微波爐拿去廚房使用就好了 有發現一個專屬迴路插座(開關只給那個插座20A) 謝謝 ※ 編輯: venusscar (42.77.99.180 臺灣), 09/19/2024 09:33:04
yaaru0425: 我的部分都先說好需求請水電佈好線後 再換系統櫃處理 09/19 09:42
yaaru0425: 系統櫃完工後,水電在做插座收尾 09/19 09:43
abien: 我們這的方式和樓上y大一樣 09/19 10:44
fruit1231: 正常做法是先請水電佈線,然後櫃子裝好,水電再來做最 09/19 11:26
fruit1231: 後收尾 09/19 11:26